设为首页收藏本站

华讯行业社区

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 317|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

奥克斯柜式空调压缩机不工作 维修案例H7m

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-6-7 14:26:00 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
奥克斯柜式空调压缩机不工作
7 g+ C% m: B% l5 G0 f3 t故障现象:开机后室内风机运转,但压缩机不工作。 3 C5 o( E; r/ n3 m  }' x9 W
分析与检修:测电源供电电压为380V,正常。用万用表交流电压挡分别测量三相电 的线电压,其读数均在342~418V之间,也属正常。但压缩机仍不工作,考虑电源相序有 问题,经检查为配电房在维修中将三相电的相序反接所致。 因压缩机带有防反相的保护 装置,故不启动运转。 5 J: }5 E3 N4 m" E% W( `
维修措施:任意调换三相电中的某两相,压缩机启动运转。 - ~9 P* b3 z+ n9 Z2 T
检修经验:此种故障容易被误判为继电器不吸合,如此时用手按继电器触头,强迫压 缩机启动,压缩机将会强制反向运转,即会造成击碎压缩机的连杆、曲轴等部件。 % B) r4 U. [/ L3 p/ }# L
北京奥克斯空调维修中心提供资料。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|申请友链|手机版|华讯行业网 ( 桂B2-20030027  

GMT+8, 2024-12-24 21:25 , Processed in 0.023247 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表